Hey Albert,

Laten we in het Nederlands verder gaan.
Waarom zo veel als het opgetelde vermogen tijdens gebruik slechts rond 
de 10kW per tent is?
Of heeft productiehuis de inschatting totaal verkeerd?
(Ik mag hopen dat er geen gloeilampen gebruikt worden voor de 
verlichting...)

Ik kan in Abacus een 63A distibutiebox neergooien, dan heb je één 63A en 
2x een 32A uit plus 9x Schuko.
Bij de andere tenten kan er zonodig ook een distributiebox van 32A in om 
naar 2x 32A te splitten.
Uiteraard kun je niet alles vol belasten, maar dat is sowieso niet nodig 
als je geen oordoppen levert aan het publiek. ;)

Werk anders even de spreadsheet bij die ik heb bijgevoegd, dan weet ik 
waar we over praten.

Met vriendelijke groet / Best regards,

Ralph Willekes / benadski
teamlead Team:Power MCH2022

On 20/06/2022 22:34, Albert Kersten - Spykersound wrote:
> Hi Ralph,
>
> Thanx for your mail, but we need in all the tents at least a 63 and 2 
> times a 32 Amp.
> And in the holoplot tent we need 2 times 63 and 2 times a 32 Amp cable 
> all with a split box.
>
> Zie graag uw reactie tegemoet.
>
> Met vriendelijke groet.
> Albert Kersten
> Spyker Sound
> 026-3514121
> 0651-326528
> info at spykersound.nl
> www.spykersound.nl <http://<br>www.spykersound.nl>
> ------------------------------------------------------------------------
> *From:* Ralph Willekes <power at mch2022.org>
> *Sent:* Monday, June 20, 2022 10:09:39 PM
> *To:* productiehuis at lists.MCH2021.org <productiehuis at lists.MCH2021.org>
> *Cc:* Albert Kersten - Spykersound <info at spykersound.nl>
> *Subject:* Powerrr
> Hi,
>
> For Abacus we have reserved a dedicated 63A connection, this can be used
> fully, so 44kW available.
> For Battery and Clairvoyance we have a 32A dedicated connection, 22kW
> available in each tent.
> If needed we can run one or two 16A/230V Schuko extension cords to those
> two tents too.
> More is not really available due to limitations of scouting infra, but
> since we calculated 10kW per tent during normal use it should suffice
> even without the extra Schuko.
> We didn't plan any distribution infra inside these tents, just the cable
> to them. With the exception of the emergency lighting above the exits.
> Did I remember this correctly?
>
> -- 
> Met vriendelijke groet / Best regards,
>
> Ralph Willekes / benadski
> teamlead Team:Power MCH2022
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.mch2022.org/pipermail/productiehuis/attachments/20220620/8e302d69/attachment.html>

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Power_requirements_for_team_Productiehuis.ods
Type: application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
Size: 19438 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.mch2022.org/pipermail/productiehuis/attachments/20220620/8e302d69/attachment.ods>


More information about the Productiehuis mailing list